土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 自耦变压器怎么会烧了

自耦变压器怎么会烧了

发布于:2009-04-29 18:38:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位仁兄,我配了个2个泵轮换工作自耦变压启动的柜,结果送上负荷突然冒烟了着火了,我百思不得其解,请各位仁兄帮忙分析一下原因,在下谢谢了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dz5688
    dz5688 沙发
    请把问题讲述的更详细些
    2009-05-04 17:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    自耦变压器星点用接触器延时完成后:@ ,没有断开!
    2009-05-01 21:24:01

    回复 举报
    赞同0