土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆绝缘

电缆绝缘

发布于:2009-04-29 17:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂6KV一电缆,有4KM长,地埋敷设,用摇表测绝缘时发现有一相不稳定,指针一直摆,不知道怎么回事?以前没出现过这些问题!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “6KV一电缆,有4KM长,地埋敷设,用摇表测绝缘时发现有一相不稳定,指针一直摆”,2500V摇表的指针“一直摆”动在什么范围?
    电缆的负载侧接在什么元件上?有几个中间接头?

    不放心时,建议做预防性直流泄漏试验。