土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两段母线间电压440V,相间电压220V

两段母线间电压440V,相间电压220V

发布于:2009-04-29 15:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
调试时发现,低压两段母线同相间电压是440V,每段母线相间电压是220V,是怎么回事?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • csijs
    csijs 沙发
    两段母线电压的相位不同,相差30度。最大的可能性就是两台变压器的接线组别不一样。
    2009-05-09 08:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • mengzhy_2008
    mengzhy_2008 板凳
    5楼加上7楼的补充。
    2009-05-08 23:34:08

    回复 举报
    赞同0