发布于:2009-04-29 15:34:29
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近做了个地下消防水池,底板底标高-3.0m,底板厚度500mm,地下水位-1.65m,抗浮水位-0.65m,顶板厚200mm,顶板的顶标高0.0m,上面再覆土500mm厚。中间有350*350柱子支撑顶板,柱距3600.
在计算底板配筋的时候出现了分歧,因为要分析底板受力,观点有2:
1.我认为如果以底板底面为基准面的话,分析受力,上部为:覆土重+顶板重+池内水重+底板重,方向向下;下部为:水浮力+地基反力,方向向上。上下两者平衡,水池保持稳定。 基础规范上讲计算基础配筋用地基净反力,在这里我认为地基净反力是:覆土重+顶板重+池内水重
2.有人认为底板受力直接用 : 水浮力—底板重
显然,第2中方法计算的力要小好多,但是我总感觉2方法不对,这里只考虑了水浮力,没理会土向上的反力。
请大家分析一下这个情况,筏板应该如何分析?期待中。(水池的筏板与高层的筏板受力也应该一样分析吧,在PMCAD中是如何分析的呢?请指导,万分感谢!)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句B 顶板活载荷
C 池内液体自重(验算承载力用满池,验算倾覆滑移用空池或半池)
D 池壁自重
E 底板自重
我认为不应包扩底板自重,因为分析底板内力时应采用底板的净反力
回复 举报
回复 举报