土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水输送问题求救

热水输送问题求救

发布于:2005-05-07 17:47:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
要输送热水,送水钢管外径159mm,内径154mm,水温5度,外界温度-20度,保温材料的传热系数0.02W/(mk),为使水不被冻,保温材料的最小厚度应为多少?
请教个位大虾如何计算

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sin624
    sin624 沙发
    查《管道及设备保温》,全年运行、冬季运行的最小厚度和经济厚度等都有具体的量,还有计算公式
    2005-05-12 08:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • chuanyan312
    chuanyan312 板凳
    这是一个工程设计问题,具体的方式可以自己考虑。
    2005-05-08 09:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于上海地板辐射采暖的一些问题

 上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。  问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。