请教厂房接地问题

发布于:2009-04-29 08:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个海边厂房,有70*30米.主要用做焊接车间,接地是否需要将车间内的柱子全部连接起来,只在车间4周做环型连接和4个引下线可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    应该是钢结构厂房吧,70米长,30米宽(外墙基础中心线),把70米长分成四等份,每份17.5米,在四个(头上进去)17.5米为中心,离墙3米的厂房外做四组接地极,分别引到钢立柱(中间加断接卡)和厂房电缆沟内(通长)接地母线(—40X4镀锌扁钢)。
    “焊接车间”有30米宽,建议在立柱(沉台)内侧做二条电缆沟(净空300X300,盖板上有30厚的防水抹面),电缆沟内放镀锌扁钢给各设备(动力箱)接地,沟内电缆用钢管敷到各设备和动力箱,接地用—25X4镀锌扁钢接到各设备(动力箱)。

    电缆沟相通的落地式动力箱,下面进电缆后,用黄沙封堵,到箱底平面后用尼龙布盖在黄沙上,再在尼龙布上抹黄沙与水泥5:1,这样才能做到“海边”环境厂房落地动力箱防潮。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-29 12:24 编辑 ]
    2009-04-29 12:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    将全部柱子连起来比较好,等电位联结。
    防雷引下线个是不够得,若按三类防雷建筑物设计,引下线间距不应大于25米。
    2009-04-29 11:47:29

    回复 举报
    赞同0