土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换梁箍筋太大!!

转换梁箍筋太大!!

发布于:2009-04-28 23:19:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在做一个29层的商住楼,一层地下室,三楼为转换层,其中有一条转换梁出现了二次转换,也就是有一段转换梁搭在它上面,现在梁已经做到900X2300,也不超筋了,但箍筋是25厘,这么大的箍筋施工是做不了的,不知道有没有那位高手做过类似的工程,是否还应该再加大梁高来解决箍筋过大的问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nonaduo
    nonaduo 沙发
    型钢混凝土梁
    可不可以详细介绍下或上传点资料
    2010-03-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • tylin_ren
    tylin_ren 板凳
    学到了,用型钢混凝土梁
    2010-03-28 17:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教多柱承台,不在一条直线上的双柱的承台

哪位前辈算过啊?还有6层的房子,一边有邻居房,桩往里偏靠地梁挑,这样地基反力的合力点和竖向例的合力点会形成一个弯距,该怎么办啊?