土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 二楼,600平方米,麻将馆排烟问题

二楼,600平方米,麻将馆排烟问题

发布于:2009-04-28 19:47:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某茶馆,在二楼,面积620平方米,内设8个包房(打麻将用),30~60平米不等,大部分无外窗,还设有小厨房、卫生间、大堂茶座等,走道距疏散出口(共两个出口)最远17米,消防局验收时说要设机械排烟,看规范也是如此,但这是不是太苛刻了?内部已有喷淋、火灾报警。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    所以这里要先弄清按规范要不要设,如果按规范要设,那无论如何一定要设,如果规范不需要设,则应和消防部门沟通,有些地方的消防部门可能有特殊要求,沟通不好只能做,因为决定权是在他们手里,我们拿规范说不设也不管用的。
    2009-12-11 09:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我先把低规相关条文奉上:
    9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
    3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
    4 中庭;
    5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    如果要是按低规,个人意见可以不设。
    上述的相关条文均要求房间建筑面积大于200m2或300m2,楼主所提供的条件均是30-60m2不等。
    另外,内走道长度并不是按楼主所说从内走道至疏散出口的距离,而是内走道的整体长度,因此楼主所说的“走道距疏散出口(共两个出口)最远17米”并不意味着内走道不大于20m,这个应该落实一下。
    针对麻将房的性质,我的意见是应该属于游艺场所。
    在讨论高规:
    8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
    8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
    8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
    8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
    不知道楼主说按那条规范需要设置排烟设施。如果内走道不超过20m,所有房间又不大于100m2,为什么要设排烟设施呢。

    [ 本帖最后由 snail_yin 于 2009-12-10 16:51 编辑 ]
    2009-12-10 16:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室、楼梯间送风问题

一层前室没有窗,门直通大厅,楼上则有外窗,是否要对一层正压送风?如果要送,送风机是否可以吊装在前室的天棚内,风机需要特殊处理吗?请教大家了。谢谢。

回帖成功

经验值 +10