消防给水系统的试验压力不得小于多少,有没用具体规定?

全部回答(7 )

  • zjabc
    试验压力一般是1.5备,超过1mpa的是加0.4mpa
    2009-05-05 11:28:05 来自 PC 评论 举报
  • zhouxu360
    主控项目

    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。