土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不是考虑10分钟用水量。灭火器的级配和数量应该说明

不是考虑10分钟用水量。灭火器的级配和数量应该说明

发布于:2009-04-28 16:59:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不是考虑10分钟用水量。灭火器的级配和数量应该说明。热水循环水泵的水流方向好象有误。排水到一层楼板下0.7米处排出,实际上是在地下室外结构墙处排出,应考虑设置防水套管并定位。最好有卫生间平面布置图和留洞图。底层排水横干管应该考虑10~15米处设置一检查口。总体感觉虽有问题但都非重大原则问题,仍然不失为一套高质量的图纸。想想以前的毕业设计,还真
  • jswjsw110
    jswjsw110 沙发
    2009-04-28 16:59:28

    回复 举报