发布于:2009-04-28 15:58:28
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
变频调速系统带载调试方法
变频系统的带载调试,主要是观察电动机带上负载后的工作情况, 包括:
1)
起动试验
使工作频率从
0HZ
开始逐渐增加,观察电动机能否起动,在多大频率下起动。如果启动困难,应设法加大起动力矩,比如增加
U/F
比。若仍然起动困难,应考虑增加变频器容量或采用矢量控制方式。
2)
升速试验
按照负载要求,将加速时间设定为最短值,将给定信号调至最大,按起动键,观察起动电流的变化情况,起动过程是否平稳。
如果出现失速,为防止超限电流报警信号,或起动电流过大而跳闸,则应在负载允许的范围内适当的延长升速时间,或改变升速曲线形式。
3)
降速试验
将运行频率调至最高工作频率,按停止键,观察系统的停机过程。
如果出现失速,为防止超限电流报警信号,或过电流,过电压而跳闸,应适当延长降速时间或选配再生能耗制动电阻。根据变频器中是否含有再生能耗制动电阻,最短降速时间会有不同。
当输出频率为
0HZ
时,拖动系统如果有爬行现象,应设置或加强直流制动。
4)
持续运转试验
当负载达到最大时,调节运行频率升至最高频率,观察变频器输出电流的变化情况。如果输出电流时常越过变频器的额定电流,则应考虑降低最高运行频率或减小负荷。
5)
电动机发热试验
在满载时,把运行频率调至最低工作频率,按照负载所要求的连续运行时间进行低速连续运行,观察电动机的发热情况。
6)
过载试验
按负载可能出现的过载情况及持续运行时间进行试验,观察拖动系统能否继续工作。
变频器空载调试
对变频调速系统的调试,一般应遵循“先空载调试,再带载调试” 的规律。
变频系统的空载调试,主要是观察变频器配上电动机后的工作情况,并校准电动机的旋转方向。调试步骤如下:
1)
变频器的输出端接上电动机,但电动机与负载脱开,通上电源,观察有无异常现象。
2)
先采用键盘空载模式,将频率设置于
0
位,起动变频器,微微增大工作频率,观察电动机的起转情况,以及旋转方向是否正确。如方向相反,则予以改正。
3)
将频率上升至额定频率,让电动机运行一段时间。如一切正常,再选若干个常用的工作频率,也让电动机运行一段时间。
4)
将给定频率信号突降至
0
(或按停止按钮),观察电动机的制动情况。
5)
将外接输入控制线接好,切换到远程控制模式,逐项试验,检查各外接控制功能的执行情况,观察变频器的输出频率与远程给定值是否相符
[
本帖最后由 huibogs 于 2009-4-28 16:02 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报