土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问Yd11和YNd11能否并列运行??

请问Yd11和YNd11能否并列运行??

发布于:2009-04-28 15:00:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们站现有两台35kV主变压器,都是6300kVA的,接线组别为Yd11。
现在我们计划把其中一台增容为10000kVA,变压器厂家说国家标准中10000kVA变压器的标准连接组别为YNd11。
请问各位师傅,是不是必须做成YNd11的连接组别?如果是这样的话,中性点是不是加装避雷器?是不是可以Yd11和YNd11并列运行?
如果我们选择10000kVA的变压器为Yd11,会不会有什么负面影响?
谢谢大家了!!
另外还有个问题:保留的6300kVA的阻抗电压为7.65%,变压器厂家说10000kVA的标准阻抗电压为7.5%
请问这样的阻抗配置是否符合并列运行的要求?

[ 本帖最后由 imagination 于 2009-4-28 15:04 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    容量相差不是问题,关键是短路阻抗相差太大,并列后有穿越环流,容量小的变压器带重负荷,首先过载
    2009-05-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    yd11和YND11的变压器尽管并列,没有问题的,但是两台变压器的容量不能超过20%,阻抗电压也要相当,否则要经过计算才允许并列.
    2009-05-18 20:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斑主帮帮忙呀

图纸简介: 这是酒店式的普通套房,其风格以简约为主 附件名:20096231245766779283.rar 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10