采暖系统高温水降温为低温水方法:victory: :victory: 请教高手哦!我设计过一个采暖系统面积6000平方,当时甲方提资为采暖热水温度为95\70.采暖期系统投入运行后发现钢制散热器静密封点多处漏、渗水,同事散热器还发现变形。经过多次修理漏、渗问题一直没有解决。后来发现甲方提供采暖热水温度有误,实际采暖是热水130\110。请教各位大侠采用什么方法能把高温水温度降下来,满足设计要求啊。谢谢啦!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
flier_01
沙发
转贴吧
2010-09-04 19:43:04
赞同0
-
atao1977
板凳
呵呵,文章不错,不过楼主属于盗版啊,07年4月22日论坛已经发了
http://bbs.co188.com/content/0_712285_1.html
2010-09-04 11:57:04
赞同0
加载更多而且作者也不像是暖通设计行业的专业人士啊
因为
关于分户计量系统的说法根本就是错误的
作者说:分户计量要求要采用变流量的双管式
根本无此要求
现在分户计量户内形式单管、双管都有使用
我们单位现在做的大部分分户计量项目多数
户内系统采用的都是单管跨越式
回复 举报