建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
有自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统~~ 图纸包括平面图、系统图、设计说明 大家帮我看看,有什么错误的地方提出来哦,谢谢了http://www.co188.com/r_dd_44497597_1.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
zhouxu360
沙发
实际上高规和建规并不过分强调10分钟用水量的概念。高层建筑水箱容积按照建筑类型选取7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。100m以下一般不大于18立方,高于100m的建筑消防系统形式有变化。
2009-04-30 10:43:30
赞同1
-
liu8661497
板凳
了解了,谢谢楼主的分享啊
2017-06-05 09:16:05
赞同0
加载更多多层建筑按照10分钟总室内用水量计算,但有个规定8.4.4.2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;