土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的容积到底是消火栓前10分钟的用水量还是总消防用水量的前10分钟的用水量

消防水箱的容积到底是消火栓前10分钟的用水量还是总消防用水量的前10分钟的用水量

发布于:2009-04-28 11:05:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxu360
    zhouxu360 沙发
    实际上高规和建规并不过分强调10分钟用水量的概念。高层建筑水箱容积按照建筑类型选取7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。100m以下一般不大于18立方,高于100m的建筑消防系统形式有变化。
    多层建筑按照10分钟总室内用水量计算,但有个规定8.4.4.2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
    2009-04-30 10:43:30

    回复 举报
    赞同1
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    了解了,谢谢楼主的分享啊
    2017-06-05 09:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚刚完成的某综合楼的竣工图纸,大家看看有什么问题

有自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统~~ 图纸包括平面图、系统图、设计说明 大家帮我看看,有什么错误的地方提出来哦,谢谢了http://www.co188.com/r_dd_44497597_1.htm

回帖成功

经验值 +10