在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • meibaoliangg
    meibaoliangg 沙发
    需要考虑压降、机械强度、载流量、经济电流密度、与保护设备的配合.....................
    先计算电流,再查导线(导线载流量要根据敷设方式、环境等校正)
    2005-05-08 21:14:08

    回复 举报
    赞同1
  • nlb
    nlb 板凳


    对,真懂电气的不会提出这个问题。
    2005-05-09 17:49:09

    回复 举报
    赞同0