供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请教!如何选择配电柜!!??经常在设计中要用到不同的配电柜,但是选择什么样的配电柜不是很清楚!!比如说:都是出线柜(手册不在身边,编号就不说了),有的是2路出线,有的是4路出线,有的是6路出线,到底选什么样的比较合适??有什么样的标准?有什么样的依据??!!!??请教各位高手能给个指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
一台用了30多年的小发电机(16MW)检修时发现,励磁机转子拉出后的发电机轴(锥形段)弯0.030mm,有人打我说发电机轴弯了0.3mm,我到现场重新测量,发现千分表刻度是0.001,让发电机盘车(千分表在锥形轴的圆周表面上),千分表指针在110至170之间,是不是轴弯0.030mm?
2009-05-07 06:11:07
赞同0
-
weiyulan
板凳
设计不好的柜子,太难拆了。
2009-05-06 22:03:06
赞同0
加载更多有人问我怎么处理?发电机轴径大处有Φ225!无法处理,且0.030mm应该在允许范围内,励磁机侧基本不影响运行。