请问这种情况下的需要系数该选多打啊?
请问这种情况下的需要系数该选多打啊?
是一个厂房,里面有14台设备,每台功率是45kW。厂房是生产玩具的,那么请问计算这些设备的计算电流时,相应的需要系数该选多大啊?谢谢。:Q :Q :Q
发布于
2009-04-27 16:02:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
iamcmh
你可以问甲方或工艺专业,最大生产负荷时要求同时开几台机?
你的配电负荷能满足这个最大负荷要求就可以了。
需要系数就是为算这个最大负荷而设的,书上的取值只是一个参考,根据实际运行工况取值才是最准的。