土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的建筑要不要上喷淋?

这样的建筑要不要上喷淋?

发布于:2009-04-27 11:46:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一建筑,共四层,其中一层为门面(各间面积均不大于100m2),二、三、四层为商场,各层面积均不大于1500m2,且,作为商场部分的二、三、四层,其总建筑面积不大于3000m2,但包括一层在内的整个建筑,面积大于3000m2,请问这样的建筑要不要上喷淋?如果不上,理由是什么?如果要上,一层要不要上?一层建筑图如图所示。
另外,假如一层不是门面,而是大空间办公,请问这样的建筑要不要上喷淋?建规8.5.1.4条中:“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店。。。。。。"所说的“总面积”是指商场部分的总面积,还是整栋楼的总面积?谢谢。

1.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yecheng2580
    yecheng2580 沙发
    你这幢楼都是商店,且总建筑面积大于3000m2,因此要做喷淋.
    :)
    2009-05-05 22:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • hengny
    hengny 板凳
    一层虽然是门面,但性质同样是商场,所以喷淋是一定要做的了,如果一层是办公,则属于综合楼了,综合楼在建规里没有硬性规定,建议楼主还是做上安全,如不想做应与当地消防部门沟通后决定。
    2009-05-05 14:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱的混凝土基础 上一般需要预埋钢板么?

水箱的混凝土基础 上一般需要预埋钢板么?大家的条形砼基础一般做多宽!

回帖成功

经验值 +10