请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'(
冷库情况:
一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。
二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多,
[
本帖最后由 szwzk 于 2009-4-27 19:41 编辑 ]