土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单电源单相接地故障正序电流分布系数为何为0

单电源单相接地故障正序电流分布系数为何为0

发布于:2009-04-27 09:33:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在江苏省电力公司编的《电力系统继电保护原理与实用技术》第81页说一个NM为单电源线路,N侧有电源,M侧为负荷,当不计负荷电流且M侧母线变压器为中性点直接接地时,那么线路上A点单相接地时,C1M=0,M侧没有正序电流(不计负荷电流)、负序电流,只有零序。
这句话怎么理解?这种情况只是在M侧空载时的结论吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mengmeng_2008
    mengmeng_2008 沙发

    单相接地时,在不计负荷的情况下,只有零序分量?能详细解释一下吗
    2009-04-28 07:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • hczlw
    hczlw 板凳
    单相接地时当然只有零序分量(不算负荷的话)
    2009-04-27 20:04:27

    回复 举报
    赞同0