请问各位高手
请问各位高手
昨天去修一个冷库,压缩机很热,不起动,到了压缩机凉了,我再打开电源开关,压缩机动了一秒就停下,过了一会儿又动了一秒就停下,我查过起动电容和运行电容都是好的,这个过载保护是在压缩机里面的,查过压缩机的电阻也正常,没有短路,也没有断开。为什么这样呢?
发布于
2009-04-27 02:28:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hjandwq
如何解决呢:) :) :) :)
2009-09-07 18:04:07
来自 PC
评论
举报
hailangdao
很可能是抱缸了啊 ,因为抱缸后压缩机启动电流很大,压缩机在很短的时间内疚保护了啊
2009-05-07 19:39:07
来自 PC
评论
举报
加载更多