现做一小区,有多层,高层。甲方是从事房地产开发的。甲方要求不设室内消防水池,直接利用室外游泳池做室内消防水池,。不知这样可否?消防能否审批通过?设计院不同意这么做,但是甲方坚持要求利用室外泳池(甲方说现实中有利用泳池水做室内消防水工程,只是这种实例工程少之又少),请大侠帮忙
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。
高规:
7.1.3室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。