室外消火栓的压力问题

发布于:2005-05-06 17:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果室外消防用水由市政管网保证,那么市政管网的压力要最低保证多少才能满足室外消火栓的压力呢.
谢谢
  • applan
    applan 沙发
    建规:
    第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。
    高规:
    7.1.3室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。