正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2050 人订阅
阅读下一篇
求教,关于动态无功补偿的问题我单位是6千伏变电站安装了静止型无功动态补偿系统,有3,5,7,11,13次五个通道由于补偿容量大,我必须把13次停掉,且11次每月投入运行20天,才能满足功率因数94到96之间的要求,请问还有其他好办法吗?能不能在不退出11,13通道的前提下实现功率因数94到96的要求?请高手指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
为了解决这个难题,就提出了无功经济当量的概念。所谓无功经济当量就是将无功电流折算成有功电流,这样无功电流造成的损耗就可以很容易计算出来。当然无功经济当量是根据经验数据统计计算出来的,并不一定准确,但是却为我们确定设计方案提供了方便条件。
按照国家标准GB12497《三相异步电动机经济运行》中的规定:
KQ 为无功经济当量
当电动机直连发电机母线 KQ=0.02~0.04
二次变压取KQ=0.05~0.07
三次变压取KQ=0.08~0.10;
这个标准的规定是适用于异步电动机的,当然也可以参照适用于其他无功负荷。标准中的无功经济当量值考虑了变压器的损耗,因此当负荷直连发电机母线时无功经济当量最小,当负荷经过三次变压后供电时,无功经济当量最大。
比如我们安装了一台无功补偿装置,减少了100Kvar的无功功率,而无功补偿装置是400V电压等级的,那么我们就可以根据GB12497标准取三次变压的KQ=0.09,那么这个无功补偿装置的节能效果就可以计算出来: 100×0.09=9KW
如果这台无功补偿装置每天运行10小时,我们就可以说:这台无功补偿装置每天节电90KW.h。
回复 举报