土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于入地短路电流的计算

关于入地短路电流的计算

发布于:2005-05-06 17:00:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?
另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sese
    sese 沙发

    多谢回复!
    交流电气装置的接地 附录中有两个公式,一个是短路发生在厂内 一个是发生在厂外 两个公式中的分流系数是否有经验植参考呢?
    另外,110/10kV变压器的接地装置如何做呢?有接地电阻的要求吗?
    2006-05-31 21:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算要考虑避雷线的工频分流系数,具体计算可按电力工程设计手册有关章(P920)节进行.
    2005-05-14 06:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多