6/0.4变压器低压侧进线允许把保护退出来吗?
6/0.4变压器低压侧进线允许把保护退出来吗?
我单位的水源地变压器低压进线为DW10-1000的断路器,但这种老断路器可能只有速断保护,与分支空开的保护配合达不到,为了保证其他回路的正常运行,想把进线的保护解除,不知可否,规程上是否有要求,令DW10有什么保护,请指教,谢谢。
发布于
2005-05-06 13:22:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nlb
如果变压器高压侧断路器的过流保护能够满足其低压侧短路的灵敏性要求,且变压器非并列运行,是可以不用低压总断路器的。
DW10已淘汰,如要求不高,可使用较便宜的DW15。
2005-05-06 19:34:06
来自 PC
评论
举报
大鼻山
380V变压器低压侧主开的速断保护,目前似乎未见规范的强制要求