请问如何确定热水循环泵扬程?
请问如何确定热水循环泵扬程?
我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力)
可以这么理解吗? 这么算对不对?
发布于
2009-04-26 12:04:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
pigseagull
循环水泵扬程=所有损失的压降
简单算就是供水压降+回水压降+用户预留压降,一般供回水的压降相同。
2009-06-24 14:00:24
来自 PC
评论
举报
shaoming08
请问 最不利环路用X2吧(一供一回),资用压头也用X2吗?
2009-06-24 11:00:24
来自 PC
评论
举报