论文简介:
一、水面蒸发和传导损失的热量;
二、池壁和池底传导损失的热量;
三、管道的净化水设备损失的热量;
四、补充水加热需要的热量。
第7.1.2条 游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A——游泳池的水表面面积(m2);
B——当地的大气压力(mmHg)。
第7.1.3条 游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。
第7.1.4条 游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4)
式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal;
qb——游泳池每日的补充水量(L);
у——水的密度(kg/L);
tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定;
tb——游泳池补充水水温(℃);
t——加热时间(h)。
公司地址:北京市朝阳区干杨树甲16号国管局综合楼一门903
电话:(010)84637763 64945210 64964716
传真:(010)64945212
公司网址:www.bokaibj.com
附件名:20096171245218995829.rar
文件大小:1K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳软件后期改进的时候,会对相关设定进行改进的。
回复 举报