土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长螺旋钻孔压灌桩达不到设计承载力怎么办?

长螺旋钻孔压灌桩达不到设计承载力怎么办?

发布于:2009-04-25 20:46:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求救:8个结构层的住宅,伸缩缝分隔,部分砌体,部分框架,单桩承载力特征值350KPa,桩基承台和条形承台基础。甲方赶工期未试桩,但检测结果是2个桩的极限承载力只有350KPa,也就是特征值职能按175KPa考虑。
现要对基础进行处理,但甲方不同意用锚杆静压桩处理,只能对基础进行处理。怎么办?
好像有复合疏桩计算模式,但限于桩间距大于6倍桩径的情况,求救各位大侠~~~~~~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    上部结构减荷或按实核实
    2015-07-03 12:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • wzq_01a
    wzq_01a 板凳
    根据实际承载力特征值进行验算,然后直接补桩进行处理。
    2010-08-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0