土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 未分户的住户采暖系统地沟主供回水是否存在同程(2回 1供)

未分户的住户采暖系统地沟主供回水是否存在同程(2回 1供)

发布于:2009-04-25 20:09:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家都知道单元较多,分户的居民楼都设同程是供暖系统,地沟内管网敷设是两回水 、一供水,楼道内是两供水、一回水。但是未分户采暖系统,单元较多,而且每个单元都有各自环路,为避免小循环的发生(近端单元先进先回的现象发生) 是否可以采取分户式系统主干线采用两回一供式 ,走同程!

[ 本帖最后由 shaoming08 于 2009-4-25 20:12 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    每个单元主立管都是一样大的,能否走同程???
    应无问题,水力计算校核
    2009-04-26 01:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • shaoming08
    shaoming08 板凳
    每个单元主立管都是一样大的,能否走同程???
    2009-04-25 22:00:25

    回复 举报
    赞同0