土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎样提高力率?减少或者消除力调电费?

怎样提高力率?减少或者消除力调电费?

发布于:2009-04-25 18:19:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我的1台200KVA的变压器,实际使用是20到30KW,上个月电费是5286.96,力调电费是4916.87,力率是0.26,怎样才能提高力率?减少力调电费?
还有个问题:变压器空运转(没有任何设备用电),高压计量电表显示功率因数是0.1多点,这正常吗?多少才正常?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangspower
    wangspower 沙发

    在变压器没有负荷的状态下,功率因数0.1是正常的!
    要想在变压器负荷很轻的情况下有效补偿,就必须选择补偿精度高的补偿装置和有适度过补偿的控制器,只有这样才能解决负荷很轻状态下的无功和变压器的自身无功。详细到我们研究所网站看看,我们的阶梯式补偿控制器就是针对这种负荷状态而设计的,你的这种问题可以很好的解决。请登录: http://www.wangspower.com/putong/PT4JKZQ.htm
    2009-11-27 15:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • hczlw
    hczlw 板凳
    变压器空载也有损耗,所以表会计量,主要是铁损,铭牌里可以查到空载电流百分数
    2009-06-08 11:24:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教零线带电的问题

三相四线低压线路中,零线用验电笔验验出的结果是带电(220伏)但是手摸没有事。其他三相火线中一相用验电笔验不出有电,但是三相电的电机工作正常,请教各位老师给分析下原因,怎样处理?

回帖成功

经验值 +10