外行谈空调为什么不用漏保
外行谈空调为什么不用漏保
漏保的原理是进出开关(小互感器)的电流大致相等,几乎不产生感应电流。一旦出现漏电,则进出开关的电流不平衡,产生感应电流,超出开关整定值时,开关动作。
对空调而言,由于负载较大,进出开关电流本身差异就大,必定产生感应电流,一旦漏电量小,开关不易分辨,达不到漏电保护的作用。
外行歪想,在不在理,请电气专家给以指正。
发布于
2009-04-25 15:07:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xuxianjie
我想楼主的问题是:
空调加漏电会出现误跳的情况
这主要原因是用电子式漏电主要受主回路的电压影响较大
同时也会受到冲击电流的影响导致误动作
如果用电磁式的或带延时的电子漏电,一般就可以解决
2009-04-25 22:32:25
来自 PC
评论
举报
xcy0607
漏电保护只是为了保护人身安全。正常情况下,相线和中性线电流代数和为零,一旦发生漏电,此时相线和中性线电流代数和不为零,当这个数值大于漏电保护断路器额定剩余电流值时,断路器就会跳闸。一般插座和柜式空调插座安装高度为0.3m,人易触及,所以要装;挂壁式空调安装高度为1.8m,人不易触及,所以不装;热水器插座虽然安装高度也是1.8m,但是由于环境潮湿,易发生漏电,所以要装。