土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖系统中的安全阀的位置和定压?

集中供暖系统中的安全阀的位置和定压?

发布于:2005-05-05 23:15:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
讨论一下集中供暖系统中的安全阀的位置和定压,有的说放在机组的回水,有的说放在供水,而且压力没有的精确的定压。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发


    不好意思,请问何处能找到"系统水压图",想学习一下,谢谢
    2007-10-30 16:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    安全阀设定在系统容易产生高压而对系统设备造成损害的地方(如压力容器有许用压力),应注意分析系统非正常工作情况下压力的波动情况,如停电等。个人认为以伯努利方程分析一下较好。
    2005-07-03 20:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多