土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急!!.电流表和电流感器的配合使用

急急!!.电流表和电流感器的配合使用

发布于:2009-04-25 13:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做图的时候.一般63A的断路器我用的电流互感器是75/5 A 电流表是0~75 A的.
在这里电流互感器表示测量范围是0~75A, 但是我最近看到有人电流表是这样标的 0~75/(5)A 还有一种是75/5

不知道这是什么意思哦?

还有电流表如果测量显示的是50A,,那实际的电流是多少?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxu80129184
    liuxu80129184 沙发
    哦,.谢谢了哈!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-04-26 22:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳

    0~75(5)A或75/5 是指该电流表流过最大电流为5A时指针在满刻度位置是指示75A。

    也就是说,这个电流表的最大电流是5A,但刻度值是75A,它要配75/5 的电流互感器使用。

    通常配互感器的电流表实际通过的电流是5A,但面板的刻度值就要看你所配的电流互感器的倍率来选定。
    2009-04-26 22:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加热元件的功率怎么计算?

我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?

回帖成功

经验值 +10