土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一级负荷!

关于一级负荷!

发布于:2005-05-05 23:13:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[原创]关于一级负荷!
一级负荷若采用市电双电源,设两台变压器的话,请问:
1.市电双电源的切换有何要求,可否采用手动切换。
2.两台变压器的备用是热备用还是冷备用,还是两者都可以。
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    一级负荷双回进线,一般采用单母分段,母联自投。要求单台变压器能带全部负荷,热备用还是冷备用,是运行方式的确定问题,这与电源的性质有关。当双回进线互为备用时,正常运行方式为分列运行,母联自投;当双回进线为一主一备时,母联合上,备用进线自投(高压自投有困难时,备用变压器运行,低压进线自投)。
    2005-05-06 02:05:06

    回复 举报