土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问题,实验室大楼多个风口收集至一个烟道后处理,用什么装置?

问题,实验室大楼多个风口收集至一个烟道后处理,用什么装置?

发布于:2009-04-24 22:55:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个实验大楼,
1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约120000~300000m3/h
现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,
楼顶有风机及配套废气处理塔。
现在问题是:
实验室的通风柜,不是一直开着的,
一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。
那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?
需要什么设备???
(感觉类似于中央空调的控制)

[ 本帖最后由 zhedadakang 于 2009-4-25 22:43 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhedadakang
    zhedadakang 沙发
    那请问,中央空调是怎么控制的?
    为什么当他们生意不好的时候,可以只开几个房间,而不影响耗电呢????????
    2009-04-25 15:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • zaku11
    zaku11 板凳
    通风柜并非恒定风量,而是根据柜门开启高度来确定风量,尽量保持开启截面进风层流状态,风速控制在0.5±0.2(查下规范吧,大概是这个),妥思、菲尼克斯都有为通风柜量身定做的变风量阀,可惜非常贵。
    方案一:每台通风柜配一台小风机,带止回阀、手动或电动风量调节阀;各通风柜互不干扰,系统调试也简单,缺点是风机多,维护麻烦一点,而且要求室内安装空间比较高。
    方案二:将系统细分,每5-10台通风柜配一台风机+变频器,大楼内的通风柜组成若干个系统。注意变频器的变频是有下限的。
    最不理想的方案就是楼主自己说的方案,大楼内几十台通风柜由1台风机抽风,如果只有1-2台通风柜使用,风速将高得惊人,风机的电能浪费也很大。

    [ 本帖最后由 zaku11 于 2009-4-25 11:19 编辑 ]
    2009-04-25 11:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多