:lol 我现在做了一个六层框加,电梯间是用砌块砌筑只在四角及门洞处加了六根构造柱,且在楼层半高处设了一道圈梁,请问这样可以吗,还有什么不好的地方?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
yuhouji
沙发
如果是个别的裂纹,那就要考虑此柱施工时是不是出现问题,而不是设计出问题,如混凝土浇灌的震捣不好,或者是钢筋有问题等多种因素,可以观察一下,会不会再增大裂纹,如果裂纹不再继续扩大,用环氧树脂封闭即可,裂纹继续扩大那就要加固处理。
2009-12-18 09:53:18
赞同0
-
btfhy
板凳
是不周边有高层建筑,基础沉降差引起的?或者地下水位较高浮力大于车库重力,导致柱不均匀受力引起?
2009-12-17 11:56:17
赞同0
加载更多回复 举报