土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室风量计算问题

洁净室风量计算问题

发布于:2009-04-24 16:10:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
室内:温度20±2℃, 湿度55±5% 焓值40KJ/Kg
室外:夏季干球温度35℃,相对湿度83%,焓值112KJ/Kg。万级(送风点焓值32KJ/Kg(露点送风),混合点焓值54KJ/Kg)
面积(㎡),换气次数,循环风量m³/h,新风量m³/h,新风负荷(W),基本建筑负荷(W),设备发热(W),人员负荷(W),照明(W)
125 30 9750 1950.0 46800.0 21250 4000 2000 3000


换气次数算得风量*(混合点焓-送风点焓)计算的冷量和逐项计算算得冷量会差很多,原因在那呢?有点扰乱了。那位高手帮忙解释下。
是由于换气次数计算的风量和用负荷计算的风量差异导致的么

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • hongweide
    hongweide 沙发
    明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
    2009-07-12 17:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • forkhoo
    forkhoo 板凳
    一般洁净厂房的风量都是换气次数和负荷风量取大值
    如果洁净风量大的话你夏季需要设置一个小小的再热段,一般不会太大的
    2009-06-04 17:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电子调风阀的问题

请问各位高手,电子调风阀有没有标准尺寸(指阀门长度),有的话是多少?请大家帮帮忙

回帖成功

经验值 +10