土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ KTV包厢新排风如何确定

KTV包厢新排风如何确定

发布于:2009-04-24 16:05:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人遇到一困难,希望大家帮忙解决。
现有一KTV,包厢三十几个,总面积约1500平方(包厢面积之和),新风量与排风量如何计算?
该如何计算请各位帮帮忙,

我现在使用的方法是:按群集系数0.5人/平方,新风量30立方/时、人。排风按照新风量的80%计算。

新风:风机箱接风管,送到每个房间,支管用软管(不超过3米)。

排风:每个房间装排气扇,把风排到吊顶,在吊顶里装一台排风机把吊顶里的风再排出去。


请各位指教,这样做可以不可以。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    新风按人数考虑即可!人数由设计者结合常规及业主要求来定。
    2009-04-29 22:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • shaozhongya
    shaozhongya 板凳
    不必考虑集群系数,按人数考虑即可!
    主要注意串声问题,好多KTV考虑串声问题根本不做新风系统!你那个KTV考虑好排烟通过消防比这个新风问题更重要!
    2009-04-28 15:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教袋式除尘器的原理图及详解

求教袋式除尘器的原理图及详解,想有个深刻的了解谢谢。另哪位前辈能 给我发个除尘的设计,学习下。:( :( :( :( :( :( :( :( :( :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake

回帖成功

经验值 +10