LED灯带的控制问题

发布于:2005-05-05 15:06:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一次,我们在做一个工程的时候,装上一批LED灯带后,在那个地方的LED灯珠好容易死掉,经常是换上新的产品不到三天就会有死LED灯珠的现象出现!
但是,我们在取回来维修好以后放在公司里面做老化测试,在连续通电达150小时后也没有出现死LED灯珠的现象,也不知是怎么一回事,搞得客户也老是说有质量问题,而我们也累得半死,老是要去维修的!
后来,我们找了一个LED厂家的技术人员去看了一下,他说是因为LED灯带和旁边的两部自动电梯用的是一个供应电源,而受电梯的电磁影响出现了容易死泡的现象,但是,我们用相同的理由解释给客户,但是,却不接受!
所以,我想问一下,就像这种现象,或者LED有没有可能在电磁干扰下而出现死掉的现象。
谢谢大家了!
  • m_1983
    m_1983 沙发
    电梯的电磁影响实际是过电压现象,当电梯下降过程或制动过程,电机工作在发电状态,这时电压就会升高,电梯且工作频繁,那么过电压情况也频繁,所以受电梯的电磁影响出现了容易死泡的现象。解决办法是再串接几节LED,使其工作电压提高些。
    2005-05-06 15:19:06