现在,经常看到环网柜一说,我查阅了好多相关资料,始终没有弄明白,有几点迷惑请各位大虾指教!
1、所谓的环网柜就相当于高压负荷开关柜吗?
2、二路电源分别来自二个变电站,作为小区供电的二路进线,是否在高压线路上可以并联多个环网柜,再由每一个环网柜引出线到单个变压器?
3、一个环网柜能出几路出线引到不同的变压器?(也就是说,每一个环网柜最大能有几路出线)
请各位帮俺忙,解答一下,谢谢!

[ 本帖最后由 long6532 于 2009-4-24 14:03 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    1、环网柜最早用于环形配电网络中,一般到少由三台柜组成,环进、环出、本地负载柜,其结构一般由负荷开关加熔断器组合。由于其经济适用,现在一般小型配电都使用这种柜型,当然其没有真正意义的环网概念了。
    2、您说的这种方案完全可以的。
    3、一般出线只带一个变压器,因为其主保护完全靠熔断器来实现,带多了,发生故障难查的很,当然,出线如果是线路的话,下面还可设多个分支,这样你想带多少都行,只要容量够的话。