土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于双屏电线、电缆的计算问题

关于双屏电线、电缆的计算问题

发布于:2009-04-24 08:44:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yxkshaolong1
    yxkshaolong1 沙发
    这个问题我在相关手册上也没查到,我平时都是一根电缆的阻抗减半来考虑。
    不知道这个计算方法是否正确。
    2009-07-21 10:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    按设计规程上看,没有什么特殊的要求,分别计算每根电缆的载留量后直接相加即可.但是要考虑到同沟中电缆数量的增加引起的绛容.实际设计中我一般是略微保守点的
    2009-05-22 15:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

架空线路

请教一下,前些时候在回老家路上,看到很多高压架空线上,每个档距两头都有个看似像接头一样的东西,那叫什么,作什么用的呀,

回帖成功

经验值 +10