土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!!高压电缆室内敷设问题

请教!!高压电缆室内敷设问题

发布于:2009-04-23 21:58:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,因条件限制,业主要求将10Kv高压电缆的敷设方式由室外埋管改为走室内桥架,个人感觉不妥,但翻找规范没找到相关限制的条文。
现在主要的疑惑如下:
1. 安全距离,桥架在夹层内,检修管道等时是否有危险?
2. 建筑内有很多高频精密检测仪器,是否有干扰?
请各位大师们帮忙解答,谢谢!!:)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 咪路
    咪路 沙发
    学习了!继续问下,那控制线可以走低压弱电桥架不?
    2009-04-24 21:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    10kV电缆走桥架一点问题都没有。电厂的10kV高压电动机有的全程电缆都是走桥架的。只要和控缆分层布置即可。