土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 寒冷地区无采暖房间内的干式消火栓怎么做
寒冷地区,最低温度零下25度,冰冻线1.8米,,房间分两种情况:
1、一半房间采暖,一半不采暖。从采暖房间的消防干管接出,在装
2、整个房间无采暖,设置电动阀门?但又无消防电源怎么半?

1115221711463.jpg

全部回答(3 )

  • lhx1108
    你可安装干式气体预作用系统,平时管道内充气,消防时充水。这种方法是否可行,你可以向当地消防部门咨询一下。
    2005-05-06 16:54:06 来自 PC 评论 举报
  • tonghaoqiang
    各位大侠伸出友爱之手
    2005-05-05 15:49:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10