一个有地下水池和消防泵的消火栓系统(无自喷),设6立方米的屋面水箱,最不利点压力不够(大概只有0.04MP),请问各位高手,需不需要设屋面加压泵?
若设,加压泵的扬程岂不是随便几米就可以了;如果不设的话,审图能通过吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hanhu6
    hanhu6 沙发
    谢谢楼上的解答!这回完全懂了
    2009-04-24 17:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • duping81
    duping81 板凳
    高层建筑小于100m.高位水箱设置高度应满足最不利消火栓7米静压,超过100m时,静水压力不小于15m,多层建筑无特殊要求/
    按规范来,该设就要设,稳压泵可设置于地下室,扬程和消防主泵相同,有成套设备!