土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急:水泵放天面扬程的选取

紧急:水泵放天面扬程的选取

发布于:2009-04-23 19:36:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • libo_wen
    libo_wen 沙发
    看到89M的扬程吓了一跳 如果真这样做了问题就大了
    2009-10-22 15:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • du_kun1213
    du_kun1213 板凳
    闭式系统的话就不用
    沿程阻力、局部阻力,末端阻力,蒸发器阻力加起来,再放个1.1的余量就O了
    2009-10-13 23:21:13

    回复 举报
    赞同0