请问干式变压器温度是怎样设置?
请问干式变压器温度是怎样设置?
请问各位大师干式变压器设定的报警温度是多少度?跳闸温度是多少度?
发布于
2005-05-04 20:55:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
meibaoliangg
另外还应注意你所购买干变的产品简明书,它所规定的温度,因为厂家不同温度值略有差异,本人认为只要整定值小于或等于规定值即可。仅供参考!
2005-05-04 22:37:04
来自 PC
评论
举报
meibaoliangg
(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
(2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。