土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问干式变压器温度是怎样设置?
请问各位大师干式变压器设定的报警温度是多少度?跳闸温度是多少度?

全部回答(2 )

  • meibaoliangg
    另外还应注意你所购买干变的产品简明书,它所规定的温度,因为厂家不同温度值略有差异,本人认为只要整定值小于或等于规定值即可。仅供参考!
    2005-05-04 22:37:04 来自 PC 评论 举报
  • meibaoliangg
    (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
    (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
    2005-05-04 22:33:04 来自 PC 评论 举报