土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于线耳的问题,很实际

关于线耳的问题,很实际

发布于:2009-04-23 15:22:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?

全部回复(214 )

只看楼主 我来说两句
  • lindzhan
    lindzhan 沙发
    线鼻子,要选用与线径相匹配的。
    2010-01-27 16:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • gzk821
    gzk821 板凳
    这个问题在我们公司已经出过很多次事故,确实,小电流,几根线压一个线耳没有大关系,但是如果电流超过120A后,很易出问题,这种现象出现的原因就是接触与载流的问题,我们的解决方法是大电流又要做线的,采用接触面大,压住的线多的较普通型长的线耳,本人认为,能做铜排连接是最好的。
    2010-01-26 11:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个问题你想过吗?你做过实验吗?

星形等值电阻丝加热,中项接零,根据矢量公式矢量I1+I2+I3=0中相就没有电流了,若断了一根电热丝,那么中项的电流值是2I1还是I1

回帖成功

经验值 +10