土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???

3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???

发布于:2009-04-22 22:02:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • laozhe5850
    laozhe5850 沙发
    四孔插座中的PE孔接N线后,插座所带负载无接地保护,漏电开关当然不会动作。
    如果这个插座所带设备外壳碰“地”,且这个漏电开关下还有220V负载,漏电开关会误动作!(原因是N线碰“地”,会分流)


    赞同
    2009-04-23 18:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • jscuiyue
    jscuiyue 板凳
    学习了:handshake :handshake
    2009-04-23 08:24:23

    回复 举报
    赞同0