土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿

无功补偿

发布于:2009-04-22 21:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教怎么计算无功补偿容量?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangfei0910wh
    wangfei0910wh 沙发
    没有参数,真是麻烦,只能估算,太不精确了
    2009-09-03 16:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    我认为你的问题本身就是个问题
    因为不可知的太多
    我建议
    在未知原来功率因数的情况下,如果是工业,按变压器容量40-50%选取补偿容量
    民用按压器容量30-40%选取补偿容量
    如果好多参数可以得知
    按Q=P(tgφ1—tgφ2)计算比较准确
    2009-06-25 18:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关继电器线圈发亮问题

在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我

回帖成功

经验值 +10