在现场调试个项目,发现打到远程操作时继电器上的灯发亮,但继电器线圈不合不影响操作,用表测发现线圈上没电压,请教高手为什么会出现这种问题?怎样解决?我想找下关于感应电问题的书籍,有朋友能推荐几本吗?最近这个问题老困扰着我
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为不可知的太多
我建议
在未知原来功率因数的情况下,如果是工业,按变压器容量40-50%选取补偿容量
民用按压器容量30-40%选取补偿容量
如果好多参数可以得知
按Q=P(tgφ1—tgφ2)计算比较准确