土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 根据压力表判断系统保压后是否泄露

根据压力表判断系统保压后是否泄露

发布于:2009-04-22 14:24:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天在吃饭时,听同事说,系统好像漏了,昨天保的压力在减小,但是又没有检查出来,我问他是什么什么时候保压的,他说是昨天中午,那今天又是什么时候看的,他说今天早上,我说那当然压力会减小了,温度降了,体积基本不变,压力当然减小了,P*V/T=const。看压力要看当时的环境温度,减小要看减小到多少。我针对这个做了一个Excel,希望能给大家提供方便。

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-4-23 14:32 编辑 ]

未命名.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangtianyuxiao
    诚邀各方制冷爱好者!技术与技术的交流,心与心的沟通。qq群 85986595
    2010-03-19 19:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • wowmugen
    wowmugen 板凳
    谢谢了 楼主真厚道!
    2010-03-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利离心式冷水机组润滑油位过低问题

我这里也有这个问题,现在还在到处找资料想办法呢。具体问题如下:开利19XR型离心式冷水机组。去年停机后就整体切断电源,近期上电准备开启试机。上电前油位在上视液镜顶部,加热数小时后油温达到61℃,但是油位降到了下视液镜以下。控制测试油泵,油压差可以达到200以上,但是油位如此之低又不敢随便开机运行。在机组上电后,观察视液镜可以非常明显的看到润滑油有沸腾现象,而且油位不断降低,分析应该是溶解在润滑油里的制冷剂被加热后蒸发所致。

回帖成功

经验值 +10